¿Lo has conectado bien? La toma de tierra va al chasis de la fuente,en la mia va asi.Pon una foto de las conexiones.
Lo conecté a las demás tomas de tierra. De esa clema sale luego un cable que va atornillado al chasis de la CV. Y en la fuente es el tercer tornillo por la izquierda .
130c9c497fd59e1b276c44d5572f7dde.jpg
 
Buenos dias.A ver si esta mal la fuente,tiene defecto.Puedes mirar a ver si tienes alguna derivación de voltaje a chasis.No conectes esa tierra y no enchufes nada,con el tester mide las salidas,una punta en chasis y con la otra vas tocando las salidas y la entrada,en continuidad.
 
Buenos dias.A ver si esta mal la fuente,tiene defecto.Puedes mirar a ver si tienes alguna derivación de voltaje a chasis.No conectes esa tierra y no enchufes nada,con el tester mide las salidas,una punta en chasis y con la otra vas tocando las salidas y la entrada,en continuidad.
Ok. Lo compruebo y os cuento.
 
Es posible que la salida negativa de la caravana esté conectada también al chasis, pues la batería lo está. Pero incluso así, no debería pasar nada por conectarla a tierra. Tooodas las fuentes de PC lo llevan así, el negativo está conectado al chasis y este a tierra. Tiene que ver con las categorías eléctricas, corresponde a la clase 1.

https://es.wikipedia.org/wiki/Clases_de_aislamiento

Así que... no sé que decirte. No sé que día de esta semana estuve instalando una fuente de 24 V en carril DIN sobre un chasis metálico. Haciendo pruebas noté que según cómo tocaba el chasis, daba como un pinchazo inofensivo, que al final resultaba molesto. Era por la toma de tierra, una vez la puse, se acabó el problema. Esto lo cuento por que de alguna manera había diferencia de tensión entre la toma de tierra real (a la que estaba conectado el chasis metálico) y la toma interna de la fuente, pero no saltaba el diferencial.

Yendo al grano, mide entre la toma de tierra y todos los bornes, en el lado de alterna uno de ellos te dará 220V, eso está bien, el otro no debería darte apenas (salvo que sea una instalación vieja como la mía que no tiene fase y neutro, si no dos fases de 125...) en el negativo, si está conectado a tierra, tiene que dar cero, y en el positivo, si está el negativo, 12V (obvio ¿No?) pero si no lo está, debe dar cero. Esta medida hazla en continua y en alterna. Las medidas antes de conectar el cable de tierra.

Ya más allá y por darte ideas más o menos extrañas. Sin conectar la tierra a la toma de tierra, puentéala con el negativo, ¿Salta? Ahí lo tienes, el chasis de la caravana (tierra) está conectado al negativo y al conectarlo allí, salta. ¿Está mal la fuente?
Otra prueba, después de la anterior y separando negativo de tierra: busca la entrada del cable de red, y quita el cable que va a la toma de tierra, ahora vuelve a conectar la fuente ¿Salta? Entonces el problema apunta de nuevo a la fuente.
Otra más. Junta el cable que has quitado solo con la toma de tierra de la fuente ¿Salta? El problema está en la fuente seguro.

De momento no se me ocurre ninguna que no pase por abrir la fuente, así que pensemos primero en las anteriores.
 
En linea de lo que dice optimo comprueba si hay resistencia entre los terminales neutro y tierra.
En España no está permitido que se unan las líneas neutro y tierra, pero algunas veces se hace. Y si la fuente es china podemos esperar cualquier cosa.

El problema con la caravana es que al no ser una instalación fija, la linea y el neutro no son fijos y depende de como conectes el enchufe. Sobretodo si el enchufe es schucko(el normal) que no tiene posición.

Una prueba que puedes hacer es darle la vuelta al enchufe y ver que pasa.
 
Prueba sencilla.Del chasis de la fuente,en continuidad,a todos los terminales de la fuente pero los cables desconectados.Te deberia dar infinito,o sea,nada .El cable de tierra de la fuente a chasis de fuente si lo mides,ese cero ohmios.
Segundo,con los cables de 12 v desconectados y la fuente conectada a 220v,prueba el voltaje del chasis de la fuente a los terminales de 12v (en continua) ,a ver si hay alguna derivacion.Te deberia dar cero voltios.
Si te da mas de cero voltios,esa fuente no esta bien,el chasis deberia de estar aislado de la electronica de la fuente.
Y luego mides si hay tension entre las entradas de 220 v a chasis de la fuente,sin las salidas de 12v conectadas.Deberia dar 0 voltios(en alterna).
Para descartar la fuente.Si todo eso esta bien,a buscar por otro lado.
 
Es posible que la salida negativa de la caravana esté conectada también al chasis, pues la batería lo está. Pero incluso así, no debería pasar nada por conectarla a tierra. Tooodas las fuentes de PC lo llevan así, el negativo está conectado al chasis y este a tierra. Tiene que ver con las categorías eléctricas, corresponde a la clase 1.

https://es.wikipedia.org/wiki/Clases_de_aislamiento

Así que... no sé que decirte. No sé que día de esta semana estuve instalando una fuente de 24 V en carril DIN sobre un chasis metálico. Haciendo pruebas noté que según cómo tocaba el chasis, daba como un pinchazo inofensivo, que al final resultaba molesto. Era por la toma de tierra, una vez la puse, se acabó el problema. Esto lo cuento por que de alguna manera había diferencia de tensión entre la toma de tierra real (a la que estaba conectado el chasis metálico) y la toma interna de la fuente, pero no saltaba el diferencial.

Yendo al grano, mide entre la toma de tierra y todos los bornes, en el lado de alterna uno de ellos te dará 220V, eso está bien, el otro no debería darte apenas (salvo que sea una instalación vieja como la mía que no tiene fase y neutro, si no dos fases de 125...) en el negativo, si está conectado a tierra, tiene que dar cero, y en el positivo, si está el negativo, 12V (obvio ¿No?) pero si no lo está, debe dar cero. Esta medida hazla en continua y en alterna. Las medidas antes de conectar el cable de tierra.

Ya más allá y por darte ideas más o menos extrañas. Sin conectar la tierra a la toma de tierra, puentéala con el negativo, ¿Salta? Ahí lo tienes, el chasis de la caravana (tierra) está conectado al negativo y al conectarlo allí, salta. ¿Está mal la fuente?
Otra prueba, después de la anterior y separando negativo de tierra: busca la entrada del cable de red, y quita el cable que va a la toma de tierra, ahora vuelve a conectar la fuente ¿Salta? Entonces el problema apunta de nuevo a la fuente.
Otra más. Junta el cable que has quitado solo con la toma de tierra de la fuente ¿Salta? El problema está en la fuente seguro.

De momento no se me ocurre ninguna que no pase por abrir la fuente, así que pensemos primero en las anteriores.
Hola a todos. Un caos. Os cuento. He medido tensión poniendo el positivo al chasis de la fuente y el negativo a cada borne. Tanto en AC como en DC. Ha dado de todo menos 0 (ver foto).
Después me dio por comprobar si todo estaba bien conectado (había dado por supuesto que el cable azul era el neutro). Pues no. El azul era la fase! Así que L y N estaban mal conectados en la fuente. Los cambié y volví a medir. Los resultados fueron idénticos.
Por último, puse otra vez la toma de tierra y saltó el diferencial de nuevo.
Es la fuente, no?
Edito. Las tomas de 12V no estaban desconectadas. Lo medí todo tal cual estaba.
240f1534dcb827b8b2509a4bcbd63b4c.jpg
 
Prueba sencilla.Del chasis de la fuente,en continuidad,a todos los terminales de la fuente pero los cables desconectados.Te deberia dar infinito,o sea,nada .El cable de tierra de la fuente a chasis de fuente si lo mides,ese cero ohmios.
Segundo,con los cables de 12 v desconectados y la fuente conectada a 220v,prueba el voltaje del chasis de la fuente a los terminales de 12v (en continua) ,a ver si hay alguna derivacion.Te deberia dar cero voltios.
Si te da mas de cero voltios,esa fuente no esta bien,el chasis deberia de estar aislado de la electronica de la fuente.
Y luego mides si hay tension entre las entradas de 220 v a chasis de la fuente,sin las salidas de 12v conectadas.Deberia dar 0 voltios(en alterna).
Para descartar la fuente.Si todo eso esta bien,a buscar por otro lado.
Las medidas de resistencia no me dio tiempo. Puedo volver otro día.
 
Hola a todos. Un caos. Os cuento. He medido tensión poniendo el positivo al chasis de la fuente y el negativo a cada borne. Tanto en AC como en DC. Ha dado de todo menos 0 (ver foto).
Después me dio por comprobar si todo estaba bien conectado (había dado por supuesto que el cable azul era el neutro). Pues no. El azul era la fase! Así que L y N estaban mal conectados en la fuente. Los cambié y volví a medir. Los resultados fueron idénticos.
Por último, puse otra vez la toma de tierra y saltó el diferencial de nuevo.
Es la fuente, no?
Edito. Las tomas de 12V no estaban desconectadas. Lo medí todo tal cual estaba.
240f1534dcb827b8b2509a4bcbd63b4c.jpg


:scratch: Puede que no esto no sea tan raro... entre el chasis y las fases (o los neutros) hay un varistor, esto hace un divisor de tensión, con el chasis en medio, solo debería medir esta tensión con el voltímetro, que tiene una impedancia muy alta, pero en caso de poner algo con más consumo, debería ser cero.

Ya elucubrando ¿Cuantos años tiene la instalación? En mi casa pasaría eso por que los 220 Se sacan de unir dos fases: no hay neutro entendido como tal. Pero ojo, esto es así si mido a la toma de tierra y se supone que el chasis de la fuente no lo estaba.

En fin, a ver con la nueva lo que pasa.
 
Al final he devuelto la fuente. He comprado otra de 20A. A ver que tal.
Por cierto que tendré que anular el disyuntor de 1A.
Pues muy mal,ahora nos quedamos con la duda de lo que le pasa si es que le pasa algo.
En serio,a ver si es la fuente y desaparece el problema,yo monté la mia de los chinis y muy bien aunque ni llevo bateria ni nada parecido.
 
Pues muy mal,ahora nos quedamos con la duda de lo que le pasa si es que le pasa algo.
En serio,a ver si es la fuente y desaparece el problema,yo monté la mia de los chinis y muy bien aunque ni llevo bateria ni nada parecido.
Ja, ja. Cuando vi que tocara donde tocara, alterna o continua, siempre tenía medición distinta de cero pensé que esa fuente no podía estar bien. Ya aproveché para coger una de mayor amperaje para que trabaje más holgada.
 
Bueno, pues fuente nueva instalada. No salta el diferencial, las mediciones dan cero...todo perfecto.
Sólo una cosa: entre toma de tierra y fase mido 1/2 V y en el neutro el otro 1/2. ¿?
 