felisuco39
locuaz
pues yo, teniendo la sonda en el punto A, llega a los 45º programados, se encienden los ventiladores y en menos de 5 minutos la temperatura baja de 40º.-
enfria mas rapidamente que sin los ventiladores, de 32º a 5º en el congelador tardaba 4 horas, ahora con los ventiladores de 32º a 5º tarda 2,5 h, en la misma situacion, osease sin moverse la caravana. ¿ crees que ha mejorado algo? pruebas realizadas el dia de ayer y de hoy con un intervalo de mas de 12 horas entre prueba y prueba ( en ningun momento he dejado que llegara a -10 o -15º, he estimado oportuno hacer la medicion entre esas dos temperaturas.-
Pues esta mañana, sobre las 10, lo he vuelto a mirar y despues de funcionar toda la noche, el termostato marca 61.3º
Esta claro que el rango 61-62º es el de mejor eendimiento para la nevera en el punto A.
Vosotros pondriais los ventiladores para que se dispararan al llegar a 61º y se pararan a 56º??
La verdad es que no se que hacer, y de momento prefiero no tocar nada hasta la vuelta de vacaciones.
claro, pero los 3 puntos son entre las aletas, solo que es la entrada, el medio o la salida del condensador