1ª Advertencia: La mejor proteccion es el cable se seccion suficiente a juego con el magnetotermico "aguas arriba" que proteja la instalacion. Si la instlacion de la CV no es correcta y pones una estufa de 2KW en un enchufe, el cable se puede quemar!
2ª Advertencia: Un magnetotermico nunca va a protegerte un enchufe degradado que haga mala conexion y que llegue a derivar en un recalenton de cables, chisporroteo y incluso incendio de alguna pieza inflamable muy cercana.
MAGNETOTERMICO
Tiene dos partes, MAGNETICO y TERMICO por que tiene dos funciones independientes, una es la desconexion por una sobrecarga elevada e inmediata que suele ser un CORTOCIRCUITO. Un
electroiman interior hace saltar el dispositivo. Como se prueba???? tu mismo....hay que hacer una sobrecarga muy alta y controlada en el tiempo, suficiente pero corta, 1 o 2 seg. Dejalo correr....
LA parte de la deteccion termica actua con un
bimetal, es mas preciso en el umbral de desconexion pero se toma su tiempo por eso la proteccion anterior por electroiman, si el magnetotermico es de 10A, rondando el consumo sobre los 10-11A a los 5 o 10mn saltará, si rondas sobre los 12-14A salta antes, esto es mas facil de probar, alimentas una estufa o dos y a esperar un momentito que parecera eterno.
Al magnetotermico tambien se le puede "tomar la fiebre"

, ni hace falta ser medico (electricista) y tener el termometro (tester) a mano.